S7-1212G2,装上RS485通信板,一直报错,具体是什么原因?
上一主题
下一主题
sadnesss
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
52 个
工控威望:
155 点
下载积分:
763 分
在线时间: 64(小时)
注册时间:
2016-11-10
最后登录:
2025-07-16
查看sadnesss的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 8天前
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
图片:
S7-1212G2,装上RS485通信板,一直报错,具体是什么原因?看博图的硬件配置是有输入点的,实物485通信板没有IO点
分享
请叫我老六
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
阿里旺旺
精华主题:
0
发帖数量:
973 个
工控威望:
4686 点
下载积分:
825 分
在线时间: 258(小时)
注册时间:
2015-08-28
最后登录:
2025-07-19
查看请叫我老六的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 4天前
全看
|
小
中
大
PLC固件应该用 6ES7_214-1AH50-0XB0_V01.00.01 版本 1214 DC/DC/DC 我的版本 搞完就OK了
官网下载地址:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109988291/s7-1200-g2-%E5%9B%BA%E4%BB%B6%E6%9B%B4%E6%96%B0-v1-0-1?dti=0&lc=zh-CN
网盘连接:通过网盘分享的文件:6ES7_214-1AH50-0XB0_V01.00.01.zip
链接:
https://pan.baidu.com/s/1cRCKGR4kZQQ7RXVVWYkSsg?pwd=1234
提取码: 1234
[ 此帖被请叫我老六在2025-07-15 17:00重新编辑 ]