三菱总线伺服,把两个极限和原点接到伺服上,读哪个缓存区啊,看了一会只看到设置输入输出参数缓存区,没看到信号有无的缓存区
分享
1252102848
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
51 个
工控威望:
77 点
下载积分:
679 分
在线时间: 68(小时)
注册时间:
2021-04-26
最后登录:
2025-07-10
查看1252102848的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 前天
全看
|
小
中
大
引用
引用第1楼dalao123于2025-07-08 20:24发表的 :
比如远程io输入分配的rwr起始地址为w0. 那么w13.0为正极限。w13.0,·负极限, w13.2原点。可以监控下。
不是读u1\gxxx地址吗
分享
1252102848
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
51 个
工控威望:
77 点
下载积分:
679 分
在线时间: 68(小时)
注册时间:
2021-04-26
最后登录:
2025-07-10
查看1252102848的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 前天
全看
|
小
中
大
图片:
是不是读PD06的地址