现有一台1200PLC,20台200smart,1200作为主站,200smart作为从站,1200通过modbus rtu协议对20台从站轮询读写,正常情况只需要读轮询,但是只要有写的情况,需要优先去写操作,有没有前辈做过类似的实验或者实操的,分享一下经验
13521221796
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 54 点
下载积分: 757 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2021-08-03
最后登录: 2026-05-29
查看13521221796的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
可以实现,我做过,简单的思路,就是将你建立读写的数据做对比,没有变化时执行读取动作,有变化时执行写动作,需要的话,我做的有这个库。项目上已经在用了