楼主  发表于: 2025-07-04 10:46
最近出口国外机器电缆颜色要求按照CE标准,网上查下,没有统一答案。主要依据 IEC/EN 60445、IEC 60204-1,这两个标准执行。 IEC/EN 60445Z直流正极用红色,负极用白色,IEC 60204-1直流正极用棕色,负极用灰色,现在不知道该怎么选了,有哪位大哥有出口欧盟的设备,请告知下,电压500V以下的交直流应采用什么颜色电缆,先谢了。
fubinmao
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 111 点
下载积分: 630 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2026-04-21
最后登录: 2026-05-15
查看fubinmao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 4天前
这个是个好问题,最好根据客户的要求定做, 我想起N年前,我公司做物流机器人认证。找了两家公司,电线配线的颜色要求都不同,机器人是直流的,要求全部用蓝色线做,+-都是蓝色线。
分享免费教学视频网站(我要自学网)特别合适工控人。低成本学习。https://www.51zxw.net/study.asp?vip=20122117
fubinmao
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 111 点
下载积分: 630 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2026-04-21
最后登录: 2026-05-15
查看fubinmao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 4天前
在学校学的知识,往往在现实社会中,是不合适的,以前电子电工的时候,老师说红色线为+ 黑色线为- ,  黄绿红用作380V的火线   , 实际应用的时候,只能做参考, 蓝色线有时可以作为火线或零线。 至今都没有弄明白。