walxyfsk
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 69 个
工控威望: 194 点
下载积分: 668 分
在线时间: 347(小时)
注册时间: 2014-04-07
最后登录: 2025-07-09
查看walxyfsk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 6天前
最近出口国外机器电缆颜色要求按照CE标准,网上查下,没有统一答案。主要依据 IEC/EN 60445、IEC 60204-1,这两个标准执行。 IEC/EN 60445Z直流正极用红色,负极用白色,IEC 60204-1直流正极用棕色,负极用灰色,现在不知道该怎么选了,有哪位大哥有出口欧盟的设备,请告知下,电压500V以下的交直流应采用什么颜色电缆,先谢了。
fanyinger
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 69 个
工控威望: 103 点
下载积分: 2586 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2025-01-04
最后登录: 2025-07-09
查看fanyinger的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 前天
1. 交流电(AC)
单相交流电(L相):棕色

三相交流电:
L1相:黄色(或棕色)、L2相:绿色(或黑色)、L3相:红色(或灰色)、中性线(N):淡蓝色
备注:IEC 60446 标准推荐黄/绿/红或棕/黑/灰。

2. 直流电(DC)
正极(+):棕色(或红色)、负极(-):蓝色(或黑色)
备注:红色和黑色在传统系统中也常见,但需与交流电区分。

3. 保护地(PE)
黄绿色条纹(强制标准,IEC 60446)
禁止用纯黄色或纯绿色,必须为双色组合。

4. 系统地(功能地或参考地)
淡蓝色(若与中性线共用)或 黄绿色加淡蓝色标记(独立系统)。
部分行业可能用 白色 或 灰色,需明确标识。

5. 本安信号线(Intrinsically Safe)
蓝色(IEC 60079-14 标准要求,用于区分本安回路)。
需全程与其他非本安线路隔离。