wangfuchi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1268 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2023-11-10
最后登录: 2025-08-11
查看wangfuchi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 53天前
三菱5u使用继电器,plc是有触发的端子是亮灯的,但是第三方软件读到但是false,在gx woks3里是有变化的,这个怎么解决
具体流程,光栅接继电器线圈,线圈接个别的外部的24V,线圈还有一根接信号。你plc输入信号常开点

接线没有问题,是第三方修改类要写成读取X011,之前写成X11所以读的都是false,修改X011就没有问题了
[ 此帖被wangfuchi在2025-08-04 09:03重新编辑 ]
dalao123
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 870 个
工控威望: 1027 点
下载积分: 10544 分
在线时间: 555(小时)
注册时间: 2011-05-29
最后登录: 2025-08-12
查看dalao123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 53天前
引用
引用楼主wangfuchi于2025-06-21 11:06发表的 请教各位大佬,三菱5u使用继电器plc是有触发但是读到但是false没有true :
三菱5u使用继电器,plc是有触发的端子是亮灯的,但是第三方软件读到但是false,在gx woks3里是有变化的,这个怎么解决
具体流程,光栅接继电器线圈,线圈接个别的外部的24V,线圈还有一根接信号。你plc输入信号常开点
检查继电器线圈
楼主留言:
怎么检查
plc