威纶通宏指令:我想批量复位PLC M370到M382  13个点   ,用威纶通的
bool OFF=false
SetDataEx(OFF, "Mitsubishi FX5U - Binary Mode (Ethernet)", M, 370, 13)

我写1的时候是正常。我写13的时候就出错了,难道不是这个指令嘛
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 4818 个
工控威望: 8236 点
下载积分: 17990 分
在线时间: 3375(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2025-07-19
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 34天前
bool OFF=false
SetDataEx(OFF, "Mitsubishi FX5U - Binary Mode (Ethernet)", M, 370, 1)
SetDataEx(OFF, "Mitsubishi FX5U - Binary Mode (Ethernet)", M, 371, 1)
SetDataEx(OFF, "Mitsubishi FX5U - Binary Mode (Ethernet)", M, 372, 1)
这样才对,OFF只是占用一个地址
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群462042464