jiabin_liang
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 80 点
下载积分: 761 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2024-08-01
最后登录: 2025-07-02
查看jiabin_liang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 17天前
图片:
威纶通宏指令:我想批量复位PLC M370到M382  13个点   ,用威纶通的
bool OFF=false
SetDataEx(OFF, "Mitsubishi FX5U - Binary Mode (Ethernet)", M, 370, 13)

我写1的时候是正常。我写13的时候就出错了,难道不是这个指令嘛
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主

精华主题: 2 篇
发帖数量: 1901 个
工控威望: 4549 点
下载积分: 7719 分
在线时间: 1449(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2025-07-03
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 17天前
bool OFF[13]={false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false}
SetDataEx(OFF[0], "Mitsubishi FX5U - Binary Mode (Ethernet)", M, 370, 13)
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(jiabin_liang) 热心助人!