按钮标签绑定的变量类型是输入/输出型,如图所示,在实际操作中,出现松开按钮,HMI依然显示被按下接通,导致轴撞机,请问各位大佬有遇到过吗?如何避免!
智趣黄sir
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 109 点
下载积分: 1802 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2023-07-06
最后登录: 2025-07-18
查看智趣黄sir的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 47天前
引用
引用第1楼dingzyi于2025-06-15 16:09发表的  :

松开,轴要停止。你这边程序写了吗?



写了偶发事件,也不知道什么时候会发生,1个多月遇到了2次这样的问题。最初怀疑是手上有汗导致,后来排除了
智趣黄sir
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 109 点
下载积分: 1802 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2023-07-06
最后登录: 2025-07-18
查看智趣黄sir的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 47天前
引用
引用第2楼金蛇郎君czz于2025-06-15 16:24发表的  :
这是采用485通讯控制吗,启动和停止要发送不同控制字吧



与HMI采用网线通讯,欧姆龙PLC与汇川伺服用的ECAT.偶发事件,说明是正常的
智趣黄sir
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 109 点
下载积分: 1802 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2023-07-06
最后登录: 2025-07-18
查看智趣黄sir的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 46天前
引用
引用第7楼wchny123于2025-06-16 16:30发表的  :
我遇到过,HMI上的变量不要用输入输出结构体定义的变量,只要新建HMI变量和输出结构体定义的变量关联一下就可以解决

好的,谢谢,我给威纶通打电话咨询了,确实会有这种问题存在,也是建议我把输入输出型变量改成输入型。谢谢大佬!
智趣黄sir
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 109 点
下载积分: 1802 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2023-07-06
最后登录: 2025-07-18
查看智趣黄sir的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 46天前
说到正点上了,我给威纶通打电话咨询了,确实会有这种问题存在,也是建议我把输入输出型变量改成输入型。谢谢大佬
引用
引用第6楼sunpeng于2025-06-16 15:57发表的  :
输入输出的变量:输入时采集数据,输出时设定数据;当前通讯数据修改时在输入和输出两个任务中间时,你HMI的写入变量就会出现变化了;不建议使用输入输出类型。