楼主  发表于: 6天前
1214控制S200伺服,手动情况下,速度设置100,转起来后,监控发现实际速度会在86-120左右来回跳动,求助各位大哥。
yerong
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1940 个
工控威望: 2093 点
下载积分: 11141 分
在线时间: 843(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2025-06-15
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 4天前
伺服速度增益调大 或者刚性调大