楼主  发表于: 53天前
小弟遇到轴错误编号108和102,偶发报警,一天1-2次。108查了手册是说“启动不可,在不可启动的轴动作状态下执行了启动请求。”我这个伺服就做了简单的两个位置的定位控制,我在想是程序写的不对,我写的是  MOV K1 U4\G1500  ,我在想这个问题是不是用MOVP  K1 U4\G1500 能解决啊。但是现在客户这几天又不生产,不能写进去论证一下,就先来论坛求助一下各位大佬。102错误代码意思为 运行中伺服就绪信号变为 OFF,检查了盘内线路没发现啥问题,会不会和我设置的伺服电机参数有关系啊。总共有三台电机,都有这个偶发问题。PS;三菱电机技术支持打了好几遍都是客服忙
2645855946
基础薄弱的菜鸟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 260 点
下载积分: 1562 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2016-12-14
最后登录: 2025-07-26
查看2645855946的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 52天前
谢谢答复,就三个动作前进后退,原点复归。都在程序里面互锁了,客服的意思是108由102引起的
引用
引用第1楼投湖自尽的鱼于2025-06-09 11:11发表的  :
这个一般是控制逻辑有问题才会报警,比如定位时启动多个定位,或者JOG时候定位,或者停止导通定位等,具体还是要看程序
2645855946
基础薄弱的菜鸟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 260 点
下载积分: 1562 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2016-12-14
最后登录: 2025-07-26
查看2645855946的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 52天前
哈哈见笑了,现在遇到定位模块102报警,客服说欠压,查线,查来查去就是不知道怎么回事
引用
引用第3楼梦雨天涯于2025-06-09 14:00发表的  :
不会吧,这有这么难啊,我两天就学会了很多定位模式了
2645855946
基础薄弱的菜鸟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 260 点
下载积分: 1562 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2016-12-14
最后登录: 2025-07-26
查看2645855946的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 45天前
问题解决了,是程式逻辑的问题