楼主  发表于: 2025-06-04 14:57
图片:
图片:
图片:
如图,已经选择脉冲+方向模式,接线是24V正接A15,A16到步进脉冲+,然后步进脉冲负-24N负,已经程序已经正常监控有脉冲变化输出了,但是就是没有看到步进旋转。
步进已经上使能了
[ 此帖被梦雨天涯在2025-06-04 16:00重新编辑 ]
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 4945 个
工控威望: 8380 点
下载积分: 18477 分
在线时间: 3464(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2025-09-19
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-06-04 16:01
测试出来了,A15-A18是PLC电源直接给的5V,不需要外部电源搞在一起,也就是A15到步进脉冲正,然后脉冲负回到A16就行。