关于伺服E9.3报警
上一主题
下一主题
2645855946
基础薄弱的菜鸟
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
103 个
工控威望:
229 点
下载积分:
1492 分
在线时间: 42(小时)
注册时间:
2016-12-14
最后登录:
2025-05-30
查看2645855946的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 前天
全看
|
小
中
大
报警内容为主电路 OFF 时,伺服 ON 信号 ON,询问客服就是在伺服ON的时候电压过低,各位路过的前辈帮忙指导一下,这种情况怎么去处理啊。偶发异常
分享
zmrs163
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
398 个
工控威望:
547 点
下载积分:
1537 分
在线时间: 335(小时)
注册时间:
2017-06-12
最后登录:
2025-05-30
查看zmrs163的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 前天
全看
|
小
中
大
主板上有个母线电压检测电路,大致原理就是电压采样-压频转换-反相电路,然后CPU采集这个信号识别母线电压,有可能是这个检测回路坏了,也有可能母线电压问题。J4的话分开供电需要确认电压吧