报警内容为主电路 OFF 时,伺服 ON 信号 ON,询问客服就是在伺服ON的时候电压过低,各位路过的前辈帮忙指导一下,这种情况怎么去处理啊。偶发异常
luo76
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1484 个
工控威望: 1626 点
下载积分: 117313 分
在线时间: 632(小时)
注册时间: 2008-09-06
最后登录: 2025-10-26
查看luo76的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-05-30 08:45
硬件问题,电压检测故障的吧