如图所示
1编码器没有达到数值也会继续输出,需要关闭M700后才能继续接通
2一个轴只能有一个比较,其他的比较会失效
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
工控小c
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 489 个
工控威望: 2302 点
下载积分: 8309 分
在线时间: 480(小时)
注册时间: 2022-10-14
最后登录: 2025-09-09
查看工控小c的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-05-29 16:04
用信捷吧 可同时比较100个
工控小c
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 489 个
工控威望: 2302 点
下载积分: 8309 分
在线时间: 480(小时)
注册时间: 2022-10-14
最后登录: 2025-09-09
查看工控小c的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-06-06 14:50
楼主说其他的比较会失效,但你动图当前值=24的时候,二个HC_COMPARE 的M800和M801是怎么同时有输出的呢。后面=12的时候M801又没输出了。想试一下好像不支持仿真