楼主  发表于: 6天前
最近新增需求控制器要和数据库通信,开始使用倍福自己的DatabaseServer调试差不多了; 后期老板觉得成本高了,而且客户看着什么东西都没加就要加钱,就降本换成AIHE的网关;
AIHE这破公司付款前和付款后简直两个态度,两个网口其中网口1和控制器走ADS一直调不通;
使用网口2配置与倍福ADS通信都没问题,参数IP地址换到网口1就是不行,问他们为什么就咬死参数不对,至于为什么不对就是不说;
各位请谨慎避坑


zq123666
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 555 个
工控威望: 2219 点
下载积分: 27201 分
在线时间: 1220(小时)
注册时间: 2021-03-24
最后登录: 2025-05-30
查看zq123666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 5天前
图片:
我也买过几次埃和网关做设备接入MES数据上报,有问题就联系感觉挺配合的啊,时不时还主动问我项目状态