linzm0238
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 148 个
工控威望: 432 点
下载积分: 17278 分
在线时间: 146(小时)
注册时间: 2021-04-13
最后登录: 2025-10-31
查看linzm0238的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-05-23 11:33
图片:
图片:
图片:
信捷plc,做抛光设备,需要多段绝对定位,位置等于设定值就定位完成,触发下一段定位,可能是扫描周期原因,会出现执行不了下一个drva指令,上一段正向,下一段反向就能立即执行,如果下一段还是正向,那就要加0.2s延时(有十多段定位,累加时间太长了),请问要怎么解决?
[ 此帖被linzm0238在2025-05-23 12:12重新编辑 ]
15811806196
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 209 个
工控威望: 285 点
下载积分: 892 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2021-10-23
最后登录: 2025-10-31
查看15811806196的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-05-23 14:46
多段定位为啥不用PLSR,直接软件配置好段数,好像最多支持100段的
15811806196
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 209 个
工控威望: 285 点
下载积分: 892 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2021-10-23
最后登录: 2025-10-31
查看15811806196的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-05-23 16:54
引用
引用第11楼linzm0238于2025-05-23 15:31发表的  :

PLSR是可以做到连续发脉冲定位,中间不用间隔的吗?

可以,前一段发送完可以立即跳转到下一段,也可以设定延时