用 FX3GA 做 Modbus RTU 通讯测试,硬件是FX3U-485ADP-MB,FX3GA 是主站,断开通信线后相关软元件的数据如下

D8402出错代码报211
D8403详细内容报0
M8402错误标志为0

但是按照手册上的说明,此时
D8403是存储最新出错代码
M8402错误标志应为1

各位知道是什么原因吗?
[ 此帖被jiangxuan在2025-05-17 10:02重新编辑 ]
jiangxuan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 114 点
下载积分: 526 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2010-07-21
最后登录: 2025-06-05
查看jiangxuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 54天前
通讯异常要报警,同时其它Y点要采取措施