串口模块基础篇和应用篇看了后有以下不解,
1.对无顺序协议的接收方法,(通过接收结束码)和(通过接收结束数据数)是会同时生效吗?还是在哪里设置选择用哪种方法处理接收完成?看手册上好像两种同时起作用,先满足哪个条件就接收结束,可否这么理解?
2.关于无接收监视时间定时器0,它在格式1模式下,可否用于少于(接收结束数据数)的字符个数接收完毕的判断?
//非标自动化电控方案设计及编程调试
//项目合作 //徐州周边,方圆500公里皆可 //苏鲁浙豫皖
TEL- 15725207209
EMAIL- shenjm_999@163.com
分享
zmrs163
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
395 个
工控威望:
544 点
下载积分:
1530 分
在线时间: 333(小时)
注册时间:
2017-06-12
最后登录:
2025-05-16
查看zmrs163的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 3天前
只看该作者
|
小
中
大
1、同时生效,3个条件满足1个就接收完毕。2、可以
分享
fz7140
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
70 个
工控威望:
92 点
下载积分:
910 分
在线时间: 7(小时)
注册时间:
2023-04-19
最后登录:
2025-05-18
查看fz7140的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 3天前
只看该作者
|
小
中
大
不明白来学习一下
三光日月星~
分享
brainy_fa
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
107 个
工控威望:
160 点
下载积分:
3060 分
在线时间: 44(小时)
注册时间:
2023-04-03
最后登录:
2025-05-16
查看brainy_fa的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 3天前
只看该作者
|
小
中
大
引用
引用第1楼zmrs163于2025-05-16 13:14发表的 :
1、同时生效,3个条件满足1个就接收完毕。2、可以
多谢,模块到货后测试一下。