凯哥kkk
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 106 点
下载积分: 506 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2023-08-28
最后登录: 2025-05-21
查看凯哥kkk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 7天前
图片:
我需要监控一个温度变化的曲线图,能够查看近30天前的曲线,也能上电就实施显示温度曲线。断电记录能保持。(已插入内存卡)
现在我自己设置了一个,但是每次断电记录就丢失了,没保存。帮我看看设置的对不对。
1.设置软元件,这个应该没啥问题
2.采集周期,想10S采集一次
3.日志存储件数:8460件(24小时的)。这个意思是不是1个日志文件里面有8460个数据
4.我在网上看这个位置可以勾选缓冲记录掉电保持。我这个没有,是不是屏不行,用的GS21
5.将日志保存到临时文件的时机:无,这个是开始设的无,如果我的屏不能断电保持,这个“日志”是不是断电就丢失,设置个周期保存能不能解决。前提是临时文件的断电保存的。
6.1个日志文件中保存的日志件数:这个如果设30,是不是一个文件有30天的记录
7.任意时机创建日志文件:不是很理解,不设置有没有影响
8.保存到内存卡
xwlxwl306
努力奋斗
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 274 个
工控威望: 5286 点
下载积分: 131033 分
在线时间: 4133(小时)
注册时间: 2010-08-03
最后登录: 2025-05-21
查看xwlxwl306的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 7天前
日志储存件数尽量改小,估计储存件数还没到就断电了
凯哥kkk
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 106 点
下载积分: 506 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2023-08-28
最后登录: 2025-05-21
查看凯哥kkk的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 7天前
我把那个无改成1分钟存储一次,不知道会不会出现问题
引用
引用第1楼xwlxwl306于2025-05-15 10:11发表的  :
3楼  发表于: 7天前
其它不管,先把日志储存件数改成10件试试
飞皇123
三菱渣渣一枚,向大佬们学习
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 138 点
下载积分: 211 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2024-09-05
最后登录: 2025-05-21
查看飞皇123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 7天前
没遇到过,可以打400技术支持热线转触屏专区问问
凯哥kkk
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 106 点
下载积分: 506 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2023-08-28
最后登录: 2025-05-21
查看凯哥kkk的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 7天前
我试了改成10件存储一次和改成周期存储都可以用。
引用
引用第3楼xwlxwl306于2025-05-15 10:49发表的  :
其它不管,先把日志储存件数改成10件试试
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9723 个
工控威望: 8621 点
下载积分: 16843 分
在线时间: 5337(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2025-05-20
查看ymmfa的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 6天前
如果GS21 基本没什么好办法。

如果用GT25,可试试勾选缓冲记录掉电保持。

我想不通,这样简单的东西为什么三菱做不出来。

在电脑批处理中  >>  就可以了,比如 ECHO %TIME% >>C:\1.TXT

连续写多次,都是写在这个TXT中。

触摸屏以每天,或每小时,生成不同的日志文件,然后不管断电不断电,全部写到这个文件中不行吗。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
wyfeng1018
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 186 点
下载积分: 724 分
在线时间: 260(小时)
注册时间: 2016-06-01
最后登录: 2025-05-19
查看wyfeng1018的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 6天前
引用
引用楼主凯哥kkk于2025-05-15 09:23发表的 求助三菱触摸屏历史趋势图 :
注册时间: 2023-04-19
最后登录: 2025-05-20
查看fz7140的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 5天前
有存储卡才可以读程序GOT2000,断电存数据曲线估计也要存储卡吧
三光日月星~