飞皇123
三菱渣渣一枚,向大佬们学习
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 100 个
工控威望: 352 点
下载积分: 57 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2024-09-05
最后登录: 2025-07-14
查看飞皇123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 63天前
设备原CPU型号Q06UDV,由于要追加程序,原CPU容量不足,目前备件只有Q10UDH的CPU,可以用Q10UDH+以太网模块的方式替换吗?
快乐小学生
好好学习,天天向上
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 500 个
工控威望: 1105 点
下载积分: 1591 分
在线时间: 252(小时)
注册时间: 2023-09-21
最后登录: 2025-07-14
查看快乐小学生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 63天前
图片:
图片:
不建议CPU使用Q10UDH+以太网模块替换:如果原CPU的网口使用了部分通讯的话,你替换程序要做相应的修改,主要以太网模块QJ71E71-100和本体网口部分功能有差异;还有就是两个PLC的软元件地址规划也有部分差异,原程序用到了差异部分的话,你处理起来会比较麻烦,。建议使用Q13UDV替换。