飞皇123
三菱渣渣一枚,向大佬们学习
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 111 个
工控威望: 505 点
下载积分: 3 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2024-09-05
最后登录: 2025-08-29
查看飞皇123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-05-13 09:34
设备原CPU型号Q06UDV,由于要追加程序,原CPU容量不足,目前备件只有Q10UDH的CPU,可以用Q10UDH+以太网模块的方式替换吗?
飞皇123
三菱渣渣一枚,向大佬们学习
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 111 个
工控威望: 505 点
下载积分: 3 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2024-09-05
最后登录: 2025-08-29
查看飞皇123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 78天前
我回来更新了,如1楼大佬所说,应该用13UDV,但公司没有备件短时间也买不回来最后用10UDH+以太网模块替换了,读码器用了以太网模块的专用指令改写,反正是有点麻烦,能直接换就直接换吧