大佬们,如果一个工厂里面有很多种PLC,产线很多到中控室也很远。一般采用直采的方式到IOT,还是加一个中间PLC?
fczxjh
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 472 个
工控威望: 880 点
下载积分: 3365 分
在线时间: 220(小时)
注册时间: 2019-07-15
最后登录: 2025-05-13
查看fczxjh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 5天前
比较简单有效的方法是直接放网线或光纤,建议干扰大的场合直接放光纤。成本比较低,使用、维护方便。施工来看百来米不算远。
至于物联网方案,设备少距离远可以考虑,设备多的话硬件成本比较高,不太推荐。

需要注意,设备不支持以太网的需要转换处理,如果有大量3U这种PLC就很麻烦。
还有,IP地址最好前期就统筹好要求供应商整改,如果没有经过修改,估计很多IP冲突,需要转换或隔离处理。