接手了别人的项目,现场反馈脉冲轴丢步了。自己去机台测试,监控驱动器发现PLC显示的当前位置,跟驱动器接收的脉冲数不一致。后来试出来了,只要电机在运行的过程中,按了暂停,就有一定概率出现。去查了PLC的手册,发现这么一句话,瞬间尬住了,不知该怎么处理
[attachment=310747]
分享
congrikunge
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
204 个
工控威望:
472 点
下载积分:
463 分
在线时间: 762(小时)
注册时间:
2016-04-22
最后登录:
2025-05-10
查看congrikunge的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 5天前
全看
|
小
中
大
为啥减速停止停不下来?
分享
congrikunge
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
204 个
工控威望:
472 点
下载积分:
463 分
在线时间: 762(小时)
注册时间:
2016-04-22
最后登录:
2025-05-10
查看congrikunge的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 5天前
全看
|
小
中
大
这个型号没用过 我用的是FP7系列的 减速停止可以停
分享
congrikunge
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
204 个
工控威望:
472 点
下载积分:
463 分
在线时间: 762(小时)
注册时间:
2016-04-22
最后登录:
2025-05-10
查看congrikunge的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 5天前
全看
|
小
中
大
引用
引用第12楼王玮北于2025-05-06 14:14发表的 :
我也怀疑是型号的问题
你PLC型号是什么
分享
congrikunge
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
204 个
工控威望:
472 点
下载积分:
463 分
在线时间: 762(小时)
注册时间:
2016-04-22
最后登录:
2025-05-10
查看congrikunge的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 5天前
全看
|
小
中
大
引用
引用第14楼王玮北于2025-05-06 14:25发表的 :
FP-XH C60T
你XH系列的 去看XH的运动控制说明书啊
分享
congrikunge
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
204 个
工控威望:
472 点
下载积分:
463 分
在线时间: 762(小时)
注册时间:
2016-04-22
最后登录:
2025-05-10
查看congrikunge的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 5天前
全看
|
小
中
大
图片:
XH系列不是分配地址就行了嘛