楼主  发表于: 76天前
接手了别人的项目,现场反馈脉冲轴丢步了。自己去机台测试,监控驱动器发现PLC显示的当前位置,跟驱动器接收的脉冲数不一致。后来试出来了,只要电机在运行的过程中,按了暂停,就有一定概率出现。去查了PLC的手册,发现这么一句话,瞬间尬住了,不知该怎么处理
[attachment=310747]
gwm422
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 193 点
下载积分: 2759 分
在线时间: 927(小时)
注册时间: 2013-02-18
最后登录: 2025-07-17
查看gwm422的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 76天前
速度快的话估计伺服有过冲  智能减速停止试试