独步黄昏
自由,别致。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 104 个
工控威望: 273 点
下载积分: 4903 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2011-03-31
最后登录: 2025-05-12
查看独步黄昏的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 13天前
图片:
三菱FX5U CCLINK 总线控制MR-JE-C伺服    点动功能无法运转,不知道问题处在哪里
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 4682 个
工控威望: 8082 点
下载积分: 17396 分
在线时间: 3258(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2025-05-12
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 13天前
先确认能不能上使能,然后确定K3速度模式写到哪一个寄存器了,
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(独步黄昏)
  • 微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
    请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
    梦雨天涯
    微信hui530527   &
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 4682 个
    工控威望: 8082 点
    下载积分: 17396 分
    在线时间: 3258(小时)
    注册时间: 2016-10-31
    最后登录: 2025-05-12
    查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 7天前
    新的问题,那就是电机还没完全停止,就切换就会死机的,正确的做法是先停止,然后再次切换模式
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(独步黄昏) 热心助人!
  • 微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
    请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953