当心触电!
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 54 点
下载积分: 573 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2025-03-12
最后登录: 2025-06-10
查看当心触电!的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 65天前
图片:
plc是欧姆龙cp1e 屏幕是昆仑通态的
设计了一个on off 小程序 接通时间 断开时间 运行次数可以通过屏幕设定
现在的问题是已运行次数一直显示是零 有没有大佬帮忙指点一下
当心触电!
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 54 点
下载积分: 573 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2025-03-12
最后登录: 2025-06-10
查看当心触电!的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 65天前
图片:
程序的图片
当心触电!
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 54 点
下载积分: 573 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2025-03-12
最后登录: 2025-06-10
查看当心触电!的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 65天前
解决了  屏幕上数据的采集周期好像和plc的扫描周期一样   将屏幕数据采集周期变小之后就能显示 实时的数据了