石头哥
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1825 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2021-04-01
最后登录: 2025-11-08
查看石头哥的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-04-09 10:13
图片:
图片:
两台FX5U用485做简易通讯遇到个问题,主站可以写数据到从站但读取不了从站数据,帮忙看看是什么问题?
主站设置起始位:M1000
从站设置起始位:M2000
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 6 篇
发帖数量: 5185 个
工控威望: 7546 点
下载积分: 163302 分
在线时间: 3263(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2025-12-19
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-04-09 11:40



1#站要偏移64点,从M1064<--M2064开始对应关系。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!