楼主  发表于: 2008-07-22 15:39
描述:图片
图片:
说明书上说QD75P4和PLC交换数据要32点输入和32点输出,但是为什么点数会设置成32点啊?

另外I/O混合模块 设置成16点   是不是表示16点输入和16电点输出?

请高手指点一下,非常感谢!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(ldh8810) 我来说一下理由,这个点 ..
    baoshizhi
    级别: VIP会员
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 522 个
    工控威望: 529 点
    下载积分: 2230 分
    在线时间: 201(小时)
    注册时间: 2006-08-21
    最后登录: 2014-07-20
    查看baoshizhi的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2008-07-23 10:52
    I/O混合有64点和16点的
    QH42P  64点(32入,32出)
    QX48Y57   16点(8入,7出)
    baoshizhi
    级别: VIP会员
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 522 个
    工控威望: 529 点
    下载积分: 2230 分
    在线时间: 201(小时)
    注册时间: 2006-08-21
    最后登录: 2014-07-20
    查看baoshizhi的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2008-07-23 13:33
    定位模块占用32点.
    baoshizhi
    级别: VIP会员
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 522 个
    工控威望: 529 点
    下载积分: 2230 分
    在线时间: 201(小时)
    注册时间: 2006-08-21
    最后登录: 2014-07-20
    查看baoshizhi的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2008-07-25 09:24
    比如Q的AD模块是占用16点的,
    PLC  IO信号里有X0到XF,也有Y0到YF,

    这些智能模块不要和一般的输入输出模块一样来理解,
    baoshizhi
    级别: VIP会员
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 522 个
    工控威望: 529 点
    下载积分: 2230 分
    在线时间: 201(小时)
    注册时间: 2006-08-21
    最后登录: 2014-07-20
    查看baoshizhi的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2008-07-25 09:52
    QH42P      占用PLC IO点数至少32点,(X00到X1F,Y00到Y1F)
    QX48Y57  占用PLC IO点数至少16点.(X00到X07,Y08到Y0E)