楼主  发表于: 2025-03-27 09:35
一个台达伺服驱动坏了,单位买了个新的,让装换上去。下载了软件,备份好原来的参数。装上新驱动,连上电脑。
读取新驱动,出厂设置参数OK的。
然后就悲剧了,我点写参数。 驱动器写保护了,变砖了,没法用电脑读写了。
研究了一下,应该在写参数之前,要把驱动使能OFF了,才能写。
是不是这样啊?
还能拯救回来么?
曾姚王
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 283 个
工控威望: 373 点
下载积分: 15791 分
在线时间: 167(小时)
注册时间: 2021-07-24
最后登录: 2025-09-28
查看曾姚王的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-04-02 16:29
寄给供应商,不收费的。硬件坏了都能修,这算啥。一次在烧写非标版本时,没完成断电了,寄回厂家,刷一下机就可以了。