一个台达伺服驱动坏了,单位买了个新的,让装换上去。下载了软件,备份好原来的参数。装上新驱动,连上电脑。
读取新驱动,出厂设置参数OK的。
然后就悲剧了,我点写参数。 驱动器写保护了,变砖了,没法用电脑读写了。
研究了一下,应该在写参数之前,要把驱动使能OFF了,才能写。
是不是这样啊?
还能拯救回来么?
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2466 个
工控威望: 4537 点
下载积分: 224943 分
在线时间: 3274(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2025-09-16
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-03-27 16:06
几天前碰到过这样的事情!驱动器是台达A2系列,起初不知需要刷特殊功能才可使用,结果一导原先备份参数后就死翘翘了.参数被自动加密,且读取的参数同样被加密! 最后只能做无害化处理!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
销售二手拆机工控商品,多类型品牌I0接线端子台、PLC 、触摸屏、伺服、步进、变频器、3相固态SSR调压调功模块。