云端遗梦录
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 100 点
下载积分: 322 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2024-08-10
最后登录: 2025-06-17
查看云端遗梦录的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-03-10 08:11
1.请教各位大佬下 提升机上升碰到极限是应该直接切掉动力电呢? 还是接到程序里面在程序里面断掉这个点停止输出?                                                                                                                    2.提升机是上升电机是变频器控制的  我现在的想法是 极限直接接一个中继 极限是常开的  中继的常闭点接一个接触器控制动力电 如果碰到上升极限立马接通中继断掉动力电 。 但有个问题是这个极限一直在碰着 怎么恢复呢 不回复动力电变频器也用不了                                                                                                                                                                                                
                                                                           希望做过的大佬指教一下 也可以私信我 有偿请教  提前谢过了。
氟化氢丶
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 212 点
下载积分: 931 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2023-02-22
最后登录: 2025-06-09
查看氟化氢丶的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-03-10 08:39
没接触过这个设备,这是我搞其他设备用的,可以产靠一下。正转极限信号的常闭串联在正转输出线圈之前,到了正转极限正转输出线圈就断开了,但是这个时候可以反转。同理,反转极限信号的常闭串联在反转输出线圈之前,到了反转极限反转输出线圈俺就断开了,但是这个时候可以正转。