楼主  发表于: 54天前
1.请教各位大佬下 提升机上升碰到极限是应该直接切掉动力电呢? 还是接到程序里面在程序里面断掉这个点停止输出?                                                                                                                    2.提升机是上升电机是变频器控制的  我现在的想法是 极限直接接一个中继 极限是常开的  中继的常闭点接一个接触器控制动力电 如果碰到上升极限立马接通中继断掉动力电 。 但有个问题是这个极限一直在碰着 怎么恢复呢 不回复动力电变频器也用不了                                                                                                                                                                                                
                                                                           希望做过的大佬指教一下 也可以私信我 有偿请教  提前谢过了。
云端遗梦录
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 100 点
下载积分: 302 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2024-08-10
最后登录: 2025-04-28
查看云端遗梦录的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 54天前
引用
引用第1楼工控人吴先生于2025-03-10 08:35发表的  :
干嘛用的啊

就是仓储提升机
云端遗梦录
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 100 点
下载积分: 302 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2024-08-10
最后登录: 2025-04-28
查看云端遗梦录的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 53天前
引用
引用第10楼xingzb2于2025-03-10 15:53发表的  :
提升机,除了大家说的保护机制外,还有一个安全标配,叫做断火限位器。
超出极限位置后,直接断开提升电机的U,V两相电源。

大佬 请教下 我提升机电机是带抱闸的 提升机有配重 我断掉电机的UV俩相电机抱闸不断的话配重会直接拉轿厢啊 我现在抱闸控制使用变频器的自带输出点 变频器运行时输出同时动作  感谢大佬
云端遗梦录
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 100 点
下载积分: 302 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2024-08-10
最后登录: 2025-04-28
查看云端遗梦录的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 53天前
引用
引用第6楼章先生于2025-03-10 09:13发表的  :
之前作过仓储的提升机,碰到极限位是靠线路和程序一起处理的
首先会断掉接触器的线路,第二靠另外一组线路给接触器上电,但是这个情况下只能手动点动动作,速度要强制给到很低,离开这个区域之后就可以切换正常的模式手动动作就好了

大佬 请教下 如果用俩组线路的话 那我就要搞一组接触器控制 一组变频器控制吗? 感谢大佬。
云端遗梦录
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 100 点
下载积分: 302 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2024-08-10
最后登录: 2025-04-28
查看云端遗梦录的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 53天前
引用
引用第9楼gxtmdb82164于2025-03-10 09:45发表的  :
1、极限信号必须是常闭,否则失效后会失去保护能力
2、极限信号在不同模式下会是不同的应用方式,比如说自动模式下,肯定就是作为报警信号直接停机;手动模式下应该是作为一个禁止信号,左极限触发禁止向左运行,右极限触发禁止向右运动
3、本质上还是要有合理的程序分层,输出和逻辑不要放在一层,就很容易处理了~

大佬 请教下 输出和逻辑分层啥意思 没明白 感谢大佬