chishiliu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 167 点
下载积分: 2570 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2023-11-28
最后登录: 2025-05-20
查看chishiliu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 90天前
图片:
图片:
本来以为是小问题,新手区挂了一天还是没有回复的,只能求助高手了。
如题:1.西门子200SMART扩展模拟量输出模块报警(输出电流信号),亮红灯。其中第一个是全部红灯,第二个是只有一个通道亮红灯,请问大家故障怎么排查,编程软件有故障诊断功能吗?

           2.CPU内部时间的修改,每次在线监控时都提示PLC中的时间与项目时间不匹配,多次下载程序都不行(以前遇到过其他设备出现这种情况下载程序就好了),这个时间在哪里可以修改吗?
           感谢大家指点。
chishiliu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 167 点
下载积分: 2570 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2023-11-28
最后登录: 2025-05-20
查看chishiliu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 90天前
这个时间戳不匹配是什么意思?以前遇到下载下程序就好了,这个怎么不好用?
引用
引用第4楼wingwf2000于2025-02-21 08:37发表的  :

2.8.2.1
https://w2.siemens.com.cn/smart/file/STEP-7-MicroWIN-SMART-V2.8.2.1.iso.zip

至于模块故障,可以在线查看故障信息,点击菜单PLC下的PLC即可查看,前提是先连上PLC
chishiliu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 167 点
下载积分: 2570 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2023-11-28
最后登录: 2025-05-20
查看chishiliu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 90天前
这个时间校正的块在哪里?
引用
引用第1楼fyang528于2025-02-21 08:26发表的  :
用上位机更新PLC时间
[attachment=308247]
chishiliu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 167 点
下载积分: 2570 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2023-11-28
最后登录: 2025-05-20
查看chishiliu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 90天前
跟软件版本有关?
引用
引用第3楼yha_4611于2025-02-21 08:36发表的  :
用最新版软件。
chishiliu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 167 点
下载积分: 2570 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2023-11-28
最后登录: 2025-05-20
查看chishiliu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 87天前
DIAG红了是什么意思?这个程序没动过,运行了快两年了,现在也在运行使用,只是这个模拟量输出模块出了问题,控制的比例阀调不了了。
引用
引用第12楼buxiugang于2025-02-22 12:32发表的  :
DIAG都红了,看看硬件组态对不对