supermanxm
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 301 个
工控威望: 481 点
下载积分: 4624 分
在线时间: 101(小时)
注册时间: 2022-01-29
最后登录: 2025-11-17
查看supermanxm的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-11-04 21:29
三菱5U PLC ,485接口连接485温湿度控制器,设置modbus RTU ,奇偶校验,停止位按说明书写的,没问题,A接PLC的RDA+SDA,B接PLC的RDB+SDB,但程序运行无数值,请高手帮忙看下
附件: 485温湿度.zip (441 K) 下载次数:74
jjunyan
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 65 点
下载积分: 5281 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2024-07-30
最后登录: 2025-11-17
查看jjunyan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-11-09 15:46
图片:
站号,奇偶校验,波特率设对基本不会有问题