楼主  发表于: 2024-08-21 14:24
两台设备明明都接地了,为了什么两台设备之间还会有电压电人呢?
zhongwen1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 219 点
下载积分: 663 分
在线时间: 92(小时)
注册时间: 2020-08-04
最后登录: 2026-01-29
查看zhongwen1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-08-21 15:25
量一下地线有没有电流,有的话。要么漏电,要么接地电阻太大,要么不同电源的地线有压差