huamantang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 341 个
工控威望: 548 点
下载积分: 1842 分
在线时间: 289(小时)
注册时间: 2010-01-08
最后登录: 2025-09-11
查看huamantang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-08-21 14:24
两台设备明明都接地了,为了什么两台设备之间还会有电压电人呢?
zhongwen1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 202 点
下载积分: 629 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2020-08-04
最后登录: 2025-09-07
查看zhongwen1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-08-21 15:25
量一下地线有没有电流,有的话。要么漏电,要么接地电阻太大,要么不同电源的地线有压差