<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[很常见的问题啊，两台设备都接地了&nbsp;&nbsp;但是一个铁框架，一个表面是铝的，一手摸铁，一手摸铝，肯定会被电到
正确做法，测量进线电压，设备串联接地就ok了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1772806#2459321.html]]></link>
 <author><![CDATA[li19930121]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 02 Sep 2024 08:48:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三相不均衡的时候&nbsp;&nbsp;会中性点偏移&nbsp;&nbsp; 地线和中性线对地电压不为0&nbsp;&nbsp;]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1772806#2459229.html]]></link>
 <author><![CDATA[spirita]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 02 Sep 2024 02:26:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[正常设备就不应该带电，不管接地好不好，接地是防止触电，现在设备有电，应该是有地方绝缘破了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1772806#2459227.html]]></link>
 <author><![CDATA[yanwenfu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 02 Sep 2024 02:23:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[很明显&nbsp;&nbsp;依靠人接地 比你那个接地要更可靠，所以会电人，可以尝试把接地线接在水管、避雷针等物体上 就可以避免电人了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1772806#2459224.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控人1号]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 02 Sep 2024 02:05:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[都接地了两台设备之间也会存在电压差的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1772806#2457032.html]]></link>
 <author><![CDATA[八非特]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 23 Aug 2024 09:02:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[城阳电工有一期视频说的是一个工厂的设备就是漏电，接地也没问题。
后来发现是隔壁工厂的设备漏电导致的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1772806#2456977.html]]></link>
 <author><![CDATA[li8110]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 23 Aug 2024 07:15:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[现在地零已经不分了，不信南方电网了解下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1772806#2456794.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhuyongxiong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 22 Aug 2024 14:01:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[這種情況一般都是不同電源所形成的電位差，就把两个设备也用地线连接起来就好了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1772806#2456787.html]]></link>
 <author><![CDATA[情深深雨蒙蒙]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 22 Aug 2024 13:14:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[遇到过机壳带电。由于进线的地线没连接好导致。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1772806#2456770.html]]></link>
 <author><![CDATA[libin520]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 22 Aug 2024 11:08:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你都发现了两台设备之间存在压差，就把两个设备也用地线连接起来就好了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1772806#2456766.html]]></link>
 <author><![CDATA[uu.liu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 22 Aug 2024 09:41:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1、检查一下接地线的连接状态
2、可能两台设备的感应电存在电位差]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1772806#2456504.html]]></link>
 <author><![CDATA[书剑留香]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 21 Aug 2024 09:16:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[查进线的零线和地线&nbsp;&nbsp;应该是进线有漏电]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1772806#2456500.html]]></link>
 <author><![CDATA[森利德]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 21 Aug 2024 09:05:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[量一下地线有没有电流，有的话。要么漏电，要么接地电阻太大，要么不同电源的地线有压差]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1772806#2456458.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhongwen1234]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 21 Aug 2024 07:25:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接触不良，或者接不同的地。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1772806#2456452.html]]></link>
 <author><![CDATA[秀空02]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 21 Aug 2024 07:05:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[说明接地不好,或者两台设备分别是不同的电源?
j检查哪里漏电最好.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1772806#2456447.html]]></link>
 <author><![CDATA[guochunyi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 21 Aug 2024 06:51:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[线不多的话，查一下线就知道那里漏电了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1772806#2456444.html]]></link>
 <author><![CDATA[electric]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 21 Aug 2024 06:43:50 +0000]]></pubdate>
</item>