liang333444
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 242 个
工控威望: 396 点
下载积分: 1315 分
在线时间: 317(小时)
注册时间: 2011-09-21
最后登录: 2026-02-12
查看liang333444的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-07-16 12:34
用西门子smart200plc和AE04模块做温度采集,硬件是k型热电偶经过一个热电偶转4-20ma的小模块接到AE04模块(串24v电接法),温度800度以下采集正常,温度超过800度时温度跳的厉害,一会50度一会800度,有经验的大师们这个是什么问题呢?
zyp59477084
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 106 点
下载积分: 16857 分
在线时间: 109(小时)
注册时间: 2023-01-09
最后登录: 2026-03-14
查看zyp59477084的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-07-16 14:46
你的K型热电偶应该没什么问题,估计是变送器选择温度范围或转换有故障或者干扰造成的
楼主留言:
我测试了 把这个4-20ma信号接到一个数显表上显示正常
[ 此帖被zyp59477084在2024-07-16 15:40重新编辑 ]