没有热插拔485接口。



20240913后续:本次问题解决方案,
1、卓岚MODBUS RTU转MODBUS TCP网关换为CMPTP模块   ET200SP 6ES7137-6AA01-0BA0。采用MODBUS RTU通信
2、DP电缆换成屏蔽双绞线。
建议:与阿特拉斯空压机通信要采用MODBUS RTU通信,
如果西门子PLC   (1、可以直接在PLC柜加MODBUS RTU模块  2、可以在空压机柜内安装一个200smart,200smart和PLC走以太网通信)
[ 此帖被zhaoaron在2025-02-22 09:57重新编辑 ]
......
一朝风月
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 141 个
工控威望: 172 点
下载积分: 1211 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2023-08-07
最后登录: 2025-05-03
查看一朝风月的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-07-29 08:09
装个光耦隔离的东西。