想用台达SX系列plc实现1ms脉冲,做了个程序目前测试总是不到1ms,请问是程序问题还是plc本身问题?方法是用台达手册上的1ms定时器做的,请看程序图片,请大师帮忙看看,解惑,谢谢!
gxtmdb82164
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 895 个
工控威望: 1274 点
下载积分: 898 分
在线时间: 718(小时)
注册时间: 2019-09-22
最后登录: 2026-02-10
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-04-24 17:11
PLC精确定时请用中断,ms级别的定时器叠加扫描周期的情况下,造成的误差是不可忽略的