楼主  发表于: 72天前
想给电机加个相序保护继电器,想问应该加在变频器之前还是之后?谢谢
cs315322392
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 153 点
下载积分: 772 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2020-03-19
最后登录: 2024-05-23
查看cs315322392的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 68天前
个人经验,如果是三相进,我一般加在空开后面相序保护器,然后才通用接触器去三相电机,相序不对,反转,只换插头线。
                但你这是变频器,不是从变频器直接到电机了么,