  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
愿天天天蓝
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 191 点
下载积分: 721 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2016-07-16
最后登录: 2024-04-25
查看愿天天天蓝的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 58天前
有一设备,主站与从站用485ADP相连,现在就是一个M8421,正常通讯一闪一闪的,不管那一方出错就停。
可是如何想区分,比如主站通讯出错,应该是那一个M点,或是从站出错应该是那一个。另外好像M8429跟M8422,就是错了也不动作。
愿天天天蓝
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 191 点
下载积分: 721 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2016-07-16
最后登录: 2024-04-25
查看愿天天天蓝的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 58天前
额,没有回复。另外就是H6寄存器地址只能一个一个写吗。有批量写入寄存器的吗
anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 966 个
工控威望: 8866 点
下载积分: 2398 分
在线时间: 891(小时)
注册时间: 2014-05-23
最后登录: 2024-04-29
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 57天前
H3是读功能码,H6是写入单个寄存;K10是批量写入寄存器;简单地说:03.06.10是功能码,不是寄存器地址。下图是从站错误位



活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
皮五
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 460 个
工控威望: 665 点
下载积分: 11925 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2007-07-14
最后登录: 2024-04-25
查看皮五的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 57天前
用触摸屏的485做就简单了
愿天天天蓝
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 191 点
下载积分: 721 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2016-07-16
最后登录: 2024-04-25
查看愿天天天蓝的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 57天前
触摸屏也有,但是因数就只有一个子站,所以参数都是直接在PLC里面写好了
愿天天天蓝
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 191 点
下载积分: 721 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2016-07-16
最后登录: 2024-04-25
查看愿天天天蓝的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 57天前
引用
引用第2楼anlyl2014于2024-03-04 07:42发表的  :
H3是读功能码,H6是写入单个寄存;K10是批量写入寄存器;简单地说:03.06.10是功能码,不是寄存器地址。下图是从站错误位
[attachment=295851]
[attachment=295852]


我用的是485RTU通讯,你发的这个是NN通讯的。
anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 966 个
工控威望: 8866 点
下载积分: 2398 分
在线时间: 891(小时)
注册时间: 2014-05-23
最后登录: 2024-04-29
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 56天前


M1 mudbus读出错误
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
270530668qq
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 103 个
工控威望: 128 点
下载积分: 1150 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2024-03-02
最后登录: 2024-04-23
查看270530668qq的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 56天前
来学习,也想发下广告,算了不发
wyc6745625
接各种PLC、C#组态王上位机程序微信18839580960
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 183 个
工控威望: 225 点
下载积分: 1371 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2018-03-14
最后登录: 2024-04-11
查看wyc6745625的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 56天前
设置出错重连
接三菱、西门子等PLC/HMI程序微信wyx6745625
愿天天天蓝
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 191 点
下载积分: 721 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2016-07-16
最后登录: 2024-04-25
查看愿天天天蓝的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 53天前
图片:
这 是我自己写的关于一个485出错的一个程序。M8421给Y12指示灯显示。
现在就是昨天 从站的电没了, 于是Y12就断电。屏幕就会报警通信错误
但是后来发现在这个8421过一会就会来一下,于是Y12就一直在循环。
屏幕中报了一个屏幕的通信错误
愿天天天蓝
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 191 点
下载积分: 721 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2016-07-16
最后登录: 2024-04-25
查看愿天天天蓝的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 53天前
8421设置了5秒钟,5秒后Y12就断电。屏幕就会显示通信出错
下面的8429 跟8422 无论从站有电没电,反正就是不会报错,也不会报过时
愿天天天蓝
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 191 点
下载积分: 721 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2016-07-16
最后登录: 2024-04-25
查看愿天天天蓝的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 53天前
有没有什么办法,比如我的从站没电了,没有485的信号了,
我拿 什么来验证
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go