图片:
是什么原因导致的  正常运行中忽然炸机  

有些运行一年半以上 有些运行半年  

好几台了
95275191
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 104 个
工控威望: 274 点
下载积分: 829 分
在线时间: 102(小时)
注册时间: 2007-09-21
最后登录: 2024-05-17
查看95275191的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 80天前
看接线端子的情况,现场应该有腐蚀性气或雾,这样的话电路板上的三防漆容易起皮,雾气严重的话还容易导致结露,容易炸DB板主回路。
95275191
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 104 个
工控威望: 274 点
下载积分: 829 分
在线时间: 102(小时)
注册时间: 2007-09-21
最后登录: 2024-05-17
查看95275191的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 80天前
你可以你找下,国产有一种全封闭的,控制要求不高的话,先换一个试试,估计那个会比较耐用。