 <description><![CDATA[已经把变频送到三菱总部检测了&nbsp;&nbsp;是因为工作环境长期在碱性环境下运行

被腐蚀性气体包围 导致的炸机&nbsp;&nbsp;

现解决措施为 更换电柜 加强电柜的密封性]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1766560#2436511.html]]></link>
 <author><![CDATA[xujiehao04]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2024 13:34:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看你的照片输入侧正常，输出侧有烧黑的现象，应该查一下输出侧有什么问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1766560#2417853.html]]></link>
 <author><![CDATA[307900508]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 08 Mar 2024 00:46:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[各位大能需要触摸板，按键膜等等的可以点进来]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1766560#2417227.html]]></link>
 <author><![CDATA[270530668qq]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 06 Mar 2024 02:43:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[板子十有八九腐蚀了，说不定铜排上能扒下来一层皮]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1766560#2417191.html]]></link>
 <author><![CDATA[zmrs163]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 06 Mar 2024 01:38:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看成色确实像现场有腐蚀性气体等导致的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1766560#2417062.html]]></link>
 <author><![CDATA[投湖自尽的鱼]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 05 Mar 2024 07:59:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看你那个接线端子的氧化状态，估计电柜的安装环境有点差，会影响电子元器件的使用寿命...]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1766560#2417001.html]]></link>
 <author><![CDATA[crgtom]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 05 Mar 2024 03:55:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[炸机了，有原因。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1766560#2416998.html]]></link>
 <author><![CDATA[雪山飞狐]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 05 Mar 2024 03:45:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[超温超压]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1766560#2416969.html]]></link>
 <author><![CDATA[wyc6745625]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 05 Mar 2024 02:37:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你可以你找下，国产有一种全封闭的，控制要求不高的话，先换一个试试，估计那个会比较耐用。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1766560#2416417.html]]></link>
 <author><![CDATA[95275191]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 02 Mar 2024 08:07:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看接线端子的情况，现场应该有腐蚀性气或雾，这样的话电路板上的三防漆容易起皮，雾气严重的话还容易导致结露，容易炸DB板主回路。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1766560#2416416.html]]></link>
 <author><![CDATA[95275191]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 02 Mar 2024 08:02:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[之前有遇过，在室外控制柜内，因为早上结露 启机不一会炸鸡了

西门子440]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1766560#2416350.html]]></link>
 <author><![CDATA[nsqnirong]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 02 Mar 2024 00:44:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[除了上面提到的安装问题外是否有以下原因:
环境潮湿????
或者有腐蚀性气体???????

另外三菱E740 之类的,市场上翻修货冲全新的太多了....]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1766560#2416347.html]]></link>
 <author><![CDATA[guochunyi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 02 Mar 2024 00:31:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[质量问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1766560#2416284.html]]></link>
 <author><![CDATA[tkggtdkjpl]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 01 Mar 2024 08:43:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1可能是电机被东西卡住了
2接线的时候，可能丢了铁屑之类的进去变频器内部，运行一段时间后，接触到电路
3可能什么东西掉进去到火线，零线了
以上纯属猜测]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1766560#2416249.html]]></link>
 <author><![CDATA[梦雨天涯]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 01 Mar 2024 07:48:11 +0000]]></pubdate>