stl是否可用set代替,总觉得这两个使用上差不多


阳春节拍
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 144 点
下载积分: 617 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2022-03-24
最后登录: 2024-04-26
查看阳春节拍的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 69天前
你是搞笑的吗?stl最重要的是JUMP步进,用它来SET不觉得太麻烦吗
阳春节拍
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 144 点
下载积分: 617 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2022-03-24
最后登录: 2024-04-26
查看阳春节拍的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 67天前
stl指令可以说一门plc语言,因为基于stl指令有专门的图形化编程界面,以方便进行步进编程。且生成的程序有极高的执行效率。。。只有需要执行的步才会被访问,其他步完全不占用CPU时间(类似JUMP或子程序调用),不似其他方式实现的步进(比如移位),执行时所有步都需要判断当前是否要执行(三菱的判断但不执行占用的CPU时间并不小多少,手册附录有详细时间占用表)。
stl步进时并不依S位的编号顺序,而是依编程顺序。
位锁定通常是特例,这需要专门的程序;位状态保持才是常态,这在stl中支持的很完美,比如out指令在stl中并不是状态锁定,而是保持最后状态