 <description><![CDATA[早期的梯形图不是这样的；SET是置位，STL类似步进指令中步的接点；例如：SET S10，置位S10，后STL S10就是得电了，理解成S10的接点接通]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1766406#2422690.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 28 Mar 2024 09:46:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[单以图来看，请问是否要先执行S10才可触发M101，还是说M101一直保持常ON]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1766406#2422668.html]]></link>
 <author><![CDATA[jimmy0422]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 28 Mar 2024 08:35:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[stl指令可以说一门plc语言，因为基于stl指令有专门的图形化编程界面，以方便进行步进编程。且生成的程序有极高的执行效率。。。只有需要执行的步才会被访问，其他步完全不占用CPU时间（类似JUMP或子程序调用），不似其他方式实现的步进（比如移位），执行时所有步都需要判断当前是否要执行（三菱的判断但不执行占用的CPU时 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1766406#2418185.html]]></link>
 <author><![CDATA[阳春节拍]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 09 Mar 2024 08:46:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[STL是FX內用階梯圖寫步進的指令

當在其步驟內進行SET 其他S點時
原步驟S點將同時被RST
 [attachment=296017] 
其他S點不受影響
 [attachment=296018] 
在使用上應該是比較接近MC、MCR指令

如果是要寫步進 也可以利用DECO指令來編寫]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1766406#2418016.html]]></link>
 <author><![CDATA[小侯]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 08 Mar 2024 08:32:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[请问，是前面的全部都复位吗?
比如说，进行到STL 40 ，那么STL40之前的全部都复位?
一些设计上需要保持的点，不就还需要SET来HOLD住]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1766406#2417854.html]]></link>
 <author><![CDATA[jimmy0422]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 08 Mar 2024 00:49:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你是搞笑的吗？stl最重要的是JUMP步进，用它来SET不觉得太麻烦吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1766406#2417833.html]]></link>
 <author><![CDATA[阳春节拍]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 08 Mar 2024 00:06:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[还有SFC 跳转时前一个S可以自动复位]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1766406#2416375.html]]></link>
 <author><![CDATA[nbhysfg]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 02 Mar 2024 03:29:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主jimmy0422于2024-02-27 08:51发表的 请问stl与set的差别 :

stl是否可用set代替，总觉得这两个使用上差不多



[/quote]

可以，完全可以，但是，你要损失一些SFC编程方式下的一些特殊寄存器，当然，你没有这些特殊寄存器的需求那是完全可以替代的。

Good Luck~]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1766406#2415392.html]]></link>
 <author><![CDATA[cvlsam]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>