rafael
一点点积累,从细节做起
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 176 个
工控威望: 799 点
下载积分: 3714 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2020-10-29
最后登录: 2024-05-14
查看rafael的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 84天前
求助各位,

本人使用FX5U内置定位功能控制三个伺服(松下的驱动器和电机),脉冲+方向控制

调试过程中每个轴单独测试了:PLSV可变速运行、DSZR原点回归、绝对定位、表格定位等,都是正常运行的

但是将三个轴同时运行DSZR原点回归会出现异常,表现在其中两个轴超过原点位置后不会停下(直到撞到极限位才报错停下)

如果同时运行两个轴DSZR原点回归,其中一个轴会运行超出原点位置一圈后才停下(也就是多一个零点信号数)

打电话咨询三菱技术,根据指导将“输入相应时间”的DOG和零点信号的输入相应时间调低,但是测试仍然存在异常(调到最低的10μs还是不行)

第一次遇到这种情况,以上问题求助各位。。。


(实在不行,我就只能一个个轴轮流回原点,或者尝试不使用Z相零点信号的情况下多轴回原点)
不积跬步无以行千里
wang620
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 110 点
下载积分: 1733 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2021-04-27
最后登录: 2024-05-13
查看wang620的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 83天前
引用
引用第2楼工控小c于2024-02-21 20:07发表的  :
遇到过一次,别的PLC,刚开始好好的后面突然出现单轴回原没问题多轴一起回就不对,后面查了是24V电源问题

同意2楼看法,很有可能是你的电源容量不够。