 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[他这个GND是信号的低电平，有的公司将24VDC的低电平（0V）接到机台外壳，然后GND也接到外壳也可以用，但这种情况比较少。
[quote]引用第5楼rafael于2024-02-26 08:38发表的&nbsp;&nbsp;:
破案了。。。

重新看了下松下伺服驱动器的说明书，发现Z相零点输出的GND应该要接的是开关电源的公共端
实际上我接的是设备电源的地线 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1766178#2468488.html]]></link>
 <author><![CDATA[smtplc]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 02:12:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[检查同时回零的时候传感器信号是不是有冲突]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1766178#2430485.html]]></link>
 <author><![CDATA[biaogege520]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 08 May 2024 10:19:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[破案了。。。

重新看了下松下伺服驱动器的说明书，发现Z相零点输出的GND应该要接的是开关电源的公共端
实际上我接的是设备电源的地线（按松下技术热线的客服人员说法接的）

把GND从地线改成开关电源公共端就好了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1766178#2415118.html]]></link>
 <author><![CDATA[rafael]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2024 00:38:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果楼上这样可以用示波器监视一下波形对不对了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1766178#2414343.html]]></link>
 <author><![CDATA[投湖自尽的鱼]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 22 Feb 2024 01:22:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼工控小c于2024-02-21 20:07发表的&nbsp;&nbsp;:
遇到过一次，别的PLC，刚开始好好的后面突然出现单轴回原没问题多轴一起回就不对，后面查了是24V电源问题
[/quote]
同意2楼看法，很有可能是你的电源容量不够。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1766178#2414333.html]]></link>
 <author><![CDATA[wang620]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 22 Feb 2024 01:00:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[遇到过一次，别的PLC，刚开始好好的后面突然出现单轴回原没问题多轴一起回就不对，后面查了是24V电源问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1766178#2414255.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控小c]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 21 Feb 2024 12:07:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[attachment=295538] 这是单个轴回原点时的位置

 [attachment=295537] 这是两个轴同时回原点时异常的位置

三个轴同时回原点的话，其中某些轴就会不停止，直至撞到极限位导致报错误停下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1766178#2414238.html]]></link>
 <author><![CDATA[rafael]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 21 Feb 2024 10:48:47 +0000]]></pubdate>
</item>