楼主  发表于: 2024-01-27 17:29
定位触发需要重复触发才能生效 偶尔出现 定位无法动作 (我有九个轴全是jet),1-5轴没有出现这样问题,就6-9轴 偶尔性出现定位无法动作 单独测试一点问题也没有
wyfeng1018
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 169 点
下载积分: 702 分
在线时间: 216(小时)
注册时间: 2016-06-01
最后登录: 2024-05-31
查看wyfeng1018的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-29 08:46
请检查FB块中的定位启动是不是用上沿指令。我也出现过这种情况,我将FB块中的定位启动改成不是上沿触发就没问题了(我带了8个轴)
楼主留言:
启动没有用上升沿