伺服压机结构 ,目标压力 一样 为了保证每次压力精确性,伺服控制扭矩精度就2%,使用三菱pid控制,485通讯给扭矩数据。pid 调试 0:阶跃响应法
1:极限循环法,这两种 那个合适  
使用pid 控制可行性怎么 样?
gxtmdb82164
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 666 个
工控威望: 1044 点
下载积分: 158 分
在线时间: 535(小时)
注册时间: 2019-09-22
最后登录: 2024-05-16
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-24 17:17
你这个控制环里面,最好的精度就是2%,这是执行机构的精度误差,而且因为可以走通信控制,所以理论上控制部分没有误差,剩下的还有测量机构的误差没考虑(如果是集成在伺服里面的,那还在2%里面)

所以,你想干嘛呢?
楼主留言:
看来 要换专用压合伺服了